Berührungsloser Spannungsprüfer oder Alternative (230V/Haushalt) Duspol?

slowmo

Flashaholic*
21 Februar 2010
421
82
28
Rhein-Main /Hessen
Moin,
aus Langeweile bin ich über berührungslose Spannungsprüfer gestolpert.
Ich lese immer davon dass man mit Digitalen Voltmetern als Laie nicht immer den spannungfreien Zustand messen (können) soll?
Ich selbst traue mir zu den richtigen Wertebereich einstellen zu können, also in meinem Fall 230V Wechselstrom (Habe nen alten Fluke und einen DVM von Hama) das einzige was wirklich immer doof ist dass man 2 Hände für die Messspitzen braucht.

Also raten die Experten in Foren zu einem DUSPOL der die Wertebereiche selbst einstellt. Ist relativ teuer vielleicht tut es auch ein Testboy (ca25€) oder ein schnöder Prüfer von Kopp (13€), da ist es etwas besser mit einhändig, zumindest in Steckdosen geht das mit einer Hand.

wie eingangs geschrieben aus Langeweile oder algorithmus von Amazon wird mir so ein berührungsloser Spannungsprüfer angeboten, habe einen "HighEnd" Kaiweets VT100 bestellt und der ist zu 50% defekt, er zeigt wild blinkend und piepen die Phase an aber leider nicht den Nullleiter.

Habt ihr ne Empfehlung für meinen Fall? Also schnell und zuverlässig Spannungsfreiheit zu prüfen um ne Lampe anzuschliessen oder mal nen Shelly in ne Steckdose zu basteln?
 

singlecell

Flashaholic**
15 Dezember 2022
1.415
1.281
113
habe einen "HighEnd" Kaiweets VT100 bestellt und der ist zu 50% defekt, er zeigt wild blinkend und piepen die Phase an aber leider nicht den Nullleiter.


Ein berührungsloser Spannungsprüfer, der den Nulleiter anzeigt?!? Da wirste lange suchen müssen... :rofl: Lass bitte deine Finger aus den Steckdosen..

Edit: Berührungslose Spannungsprüfer sollten keinesfalls dazu verwendet werden Spannungsfreiheit festzustellen. Das geht nur mit Duspol oder einem Voltmeter mit entsprechender Schutzklasse. Die berührungslosen Spannungsprüfer sind noch unsicherer als die alten Lügenstifte. Es kann nämlich immer auch die Batterie von dem Dingens leer sein, und man denkt es sei Spannungsfrei. Sie dienen vielmehr dazu die Phase zu erkennen, ganz praktisch sind die Dinger um Kabelbrüche in Verlängerungskabeln zu finden. Ansonsten nur verwenden wenn man wirklich weiss, was man da macht. In deinem Fall: Bitte Finger weg!
 

slowmo

Flashaholic*
21 Februar 2010
421
82
28
Rhein-Main /Hessen
deswegen frage ich ja nochmal nach!:) Das Ding habe ich
https://www.amazon.de/dp/B0CP25ZLS8
online als auch in der Anleitung steht dass sowohl Phase als auch Nullleiter angezeigt werden.
=> damit hätte ich auch mal schnell an einer Steckdose sehen können ob diese halbwegs verkabelt ist, bei mir zuhause gehe ich davon aus weil es ein Elektriker gemacht hat.
Lügenstift hat mein Vater immer genutzt, den verwende ich nicht:)
DVM soll man auch nicht nutzen... bleibt dann echt nur ein DUSPOL?

Ich komme eigentlich mit DVM zurecht, geplante 230V Aktionen messe ich immer vorab was anliegt, damit ist der DVM ja schon mal richtig eingestellt, dann Sicherung raus und nochmal messen. War für mich jetzt immer "ok". Habe auch ne EuP, schützt nicht vor Dummheit...

Dachte so ein berührungsfreier Tester wäre super wenn man den in der Werkzeugkiste immer dabei hat weil der DVM in der anderen Kiste liegt.
 

singlecell

Flashaholic**
15 Dezember 2022
1.415
1.281
113
Die Denkweise beim Feststellen der Spannungsfreiheit ist andersrum als beim Messen und finden eines Außenleiters (Phase) es geht nicht darum 230V zu messen. Es geht darum möglichst viele Fehlerquellen zu vermeiden, und das geht tatsächlich am besten mit dem Duspol. Nur so kann sichergestellt werden, dass Spannungsfreiheit zwischen zwei Punkten besteht. Eigentlich alle Duspol zeigen selbst dann Spannung an, wenn keine Batterien eingelegt sind. Diese werden meistens nur für die Sonderfunktionen genutzt wie Durchgangsprüfung, Taschenlampe, einpolige Spannungsprüfung (ja das können die meisten Duspol auch) etc.. Aber sie funktionieren beidpolig immer. Die Berührungslosen zeigen dagegen nur elektrische Felder an. Bei zu vielen Wechselwirkungen aber auch ggfls. nichts oder zu viel. Und ohne Batterie zeigen die garnichts an. Ein Voltmeter oder ein Voltmeter eines Multimeters zeigt natürlich bei richtiger Anwendung auch die Spannung an, und es lässt sich ggfls auch der Spannungsführende Leiter ermitteln, aber ich habe hier zu viele Fehlerquellen: Falscher Messbereich, Falsche Buchse, Buchse nicht richtig eingesteckt, Batterie leer, usw. Das Voltmeter würde ich eher dafür verwenden, um die tatsächliche Spannung an der Steckdose zu messen um Rückschlüsse auf Leitungslänge, Fehlerhafte Klemmübergänge oder zu zu erhalten... (230V? 225V? 235V?) Ein professioneller Installationstester macht das nebenbei und bedienungssicher, sind aber im Preisbereich 700€+ angesiedelt... Ein guter Duspol kostet ~30€ im Preiseinstiegssegment.
 
Zuletzt bearbeitet:

slowmo

Flashaholic*
21 Februar 2010
421
82
28
Rhein-Main /Hessen
Danke für deine Geduld! Ja, manchmal muss man es richtig erklärt bekommen!
Werde also demnächst mal einen Duspol anschaffen!

btw den Kaiweets VT100 wollte ich eben bei Amazon zurücksenden, habe da ne Erstattung OHNE Rücksendung erhalten...

Vielen Dank!
 
  • Danke
Reaktionen: Unheard

Vophatech

Flashaholic**
6 Dezember 2019
1.526
1.044
113
Metrolpolregion Nürnberg
Also schnell und zuverlässig Spannungsfreiheit zu prüfen

Zum feststellen der Spannungsfreiheit ist zwingend ein zweipoliger Spannungsprüfer zu verwenden, der darüber hinuas vor der Verwendung an einer sicher spannungsführenden Quelle auf Funktion zu prüfen ist.

edit:



Das original kostet in der Einstiegsversion mit Tauchspule und ohne Firlefanz auch nur wenig mehr.

https://www.amazon.de/dp/B007TN79AU

Ich hab noch einen original Original zuhause liegen, der dürfte nun 30 Jahre alt sein und funktioniert immernoch.